附录C 雷兹诺指数的计算方法和结垢性判定
C.0.1 雷兹诺指数和流体的pH计算值应按下列公式确定:
RI=2pHs-pHa (C.0.1-1)
pHs=-log[Ca2+]-log[ALK]+Kc (C.0.1-2)
式中:RI——雷兹诺指数;
pHs——流体的pH计算值;
pHa——流体的pH实测值;
[Ca2+]——流体中钙离子的摩尔浓度;
[ALK]——总碱度,即重碳酸根
离子摩尔浓度;
Kc——常数,按图C.0.1-1、图C.0.1-2取值。

图C.0.1-1 总固形物含量小于6000ppm时Kc求值图

图C.0.1-2 总固形物含量大于6000ppm时Kc求值图
C.0.2 地热流体的结垢性应根据雷兹诺指数按表C.0.2确定。
表C.0.2 根据雷兹诺指数(RI)确定地热流体的结垢性