目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.1 一般规定
9.1.1 地热供热工程防腐设计必须依据国家认定部门检测的水质全分析报告,报告的内容和格式可按本规程附录B的要求执行。
9.1.2 地热流体的腐蚀性和结垢性应依据水质分析报告或进行试验确定,并应符合下列要求:
1 当地热流体中氯离子(Cl-)毫克当量百分数小于或等于25%时,宜按雷兹诺指数(RI)判定地热流体的结垢性,雷兹诺指数的计算方法和结垢性判定应符合本规程附录C的有关规定;
2 当地热流体中氯离子(Cl-)毫克当量百分数大于25%时,宜按拉申指数(LI)判定地热流体的结垢性;拉申指数的计算方法和结垢性判定应符合本规程附录D的有关规定;
3 地热流体的腐蚀性可按拉申指数判定,腐蚀性判定应符合本规程附录D的有关规定。
9.1.3 设备和管道的外防腐应按现行行业标准《化工设备、管道外防腐设计规定》HG/T 20679的有关规定执行。
条文说明
9.1.1 地热流体产生腐蚀的重要因素有7项:
1 氯离子(Cl-):地热流体中氯离子的腐蚀作用主要是促进作用而不是反应物。当地热水中存在溶解氧时,氯离子的促进作用就明显地表现出来。
2 硫酸根(
):硫酸根的腐蚀作用与氯离子类似,但比氯离子影响小,为同浓度氯离子的1/3。在多数地热水中,
的腐蚀作用不大,但在氯离子浓度较低的地热水中,
会产生一定的腐蚀。硫酸根对水泥有侵蚀作用,是水泥腐蚀(侵蚀)比较主要的因素。
3 硫化氢(H2S,包括HS-、S2-):硫化氢在金属腐蚀中起加速作用,即使在无氧条件下,它也腐蚀铁、铜、钢、镀锌管等金属。在高温下,对铜合金和镍基合金的腐蚀最为严重。
4 氨(NH3,包括
):氨主要引起铜合金的应力腐蚀破坏,在地热系统中,对阀门、开关等设备中的铜材不利。
5 二氧化碳(C02,包括
、
):二氧化碳对碳钢有较大的腐蚀作用。特别是与氧共存时,对碳钢的腐蚀更为严重。二氧化碳对混凝土也有腐蚀作用。
6 氧(O2):氧通常来自大气。地热流体中原有的溶解氧一般很少。氧是地热流体中最重要的腐蚀性物质。当地热系统有空气侵入时,会使碳钢的均匀腐蚀速度增加10倍。
7 pH(氢离子):在大多数无O2的地热水中,碳钢和低合金钢的腐蚀主要由氢离子的还原反应控制。当pH增高(pH>8)时,腐蚀速度急剧下降。
9.1.2 现行国家标准《地热资源地质勘查规范》GB 11615中参照工业腐蚀系数来衡量地热流体的腐蚀性和用锅垢总量来衡量地热流体结垢性的办法也可采用。
9.1.3 地热供热工程设备的外防腐,多数与化工设备类似,但也有一些是不同的,需要参考化工设备外防腐和地热工程设备外防腐的实践经验加以实施。
- 上一节:9 地热系统防腐与防垢
- 下一节:9.2 防腐措施
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 设计基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 热负荷
- 3.3 地热利用率
- 4 地热供热系统
- 4.1 直接供热系统
- 4.2 间接供热系统
- 4.3 调峰系统
- 5 地热井泵房
- 5.1 土建
- 5.2 井泵
- 5.3 井口装置
- 5.4 地热流体除砂
- 6 地热供热站
- 6.1 土建
- 6.2 供热站设备
- 6.3 供热站供配电
- 7 地热供热管网与末端装置
- 7.1 地热供热管网
- 7.2 末端装置
- 8 地热水供应
- 9 地热系统防腐与防垢
- 9.1 一般规定
- 9.2 防腐措施
- 9.3 防垢除垢措施
- 10 地热供热系统的监测与控制
- 11 环境保护
- 12 地热回灌
- 12.1 一般规定
- 12.2 系统设计
- 12.3 系统运行前准备
- 12.4 系统运行
- 12.5 系统停灌及回扬
- 13 地热资源的动态监测
- 14 施工与验收
- 15 运行、维护与管理
- 附录A 非金属管材物理性能
- 附录B 地热水质全分析报告
- 附录C 雷兹诺指数的计算方法和结垢性判定
- 附录D 拉申指数的计算方法和结垢性、腐蚀性判定
- 附录E 回灌系统动态监测数据表
- 附录F 回灌堵塞的判别及处理措施
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475