6.2 供热站设备
6.2.1 换热器的选用应符合下列要求:
1 应传热性能好、流通阻力小、耐腐蚀,在使用压力和温度下安全可靠;
2 换热器应根据地热水温和水质选型及选材;
3 地热供热系统宜选用板式换热器,对于高温、高压的地热供热系统应采用管壳式换热器;
4 换热器进口处应设置过滤器。
6.2.2 热泵的选用应符合下列要求:
1 热泵机组应根据工艺要求选型;
2 对于有腐蚀性的地热流体,可选用耐腐蚀材料制造的热泵机组换热设备,或采用换热器将热泵机组与地热流体隔开的工艺流程;
3 热泵机组应设置控制低温热源进水温度的自动控制装置。
6.2.3 储水装置应符合下列要求:
1 根据工艺要求和场地情况,可采用水箱、水罐或蓄水池;
2 选材应考虑地热流体的温度和腐蚀性;当采用钢制储水装置时,装置内部应进行防腐处理,且防腐处理应按国家现行有关标准执行;
3 储水装置应采取保温措施;
4 储水装置应设置溢流、泄水、放气口,并应设置温度及液位传感器;
5 在地下式或半地下式供热站,储水装置必须设置直通室外的排气通道,不得将气体排至供热站内;
6 储水装置应设置自动补水和水位高低限报警装置。
6.2.2 热泵机组由压缩机、蒸发器、冷凝器、调节阀门和自控设备组成。选热泵机组时,压缩机的质量最重要,好的压缩机运行时振动小,噪声小,使用寿命长。
6.2.3 对金属腐蚀较轻的地热流体,宜采用金属制储水装置,并对内壁进行防腐处理。