目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.1 直接供热系统
4.1.1 当地热水水质符合供热水质标准,或供热系统及末端装置采用非金属材料并不会产生结垢堵塞时,可采用地热直接供热系统。
4.1.2 地热直接供热系统应由热源、输配系统、末端装置组成(图4.1.2)。热源部分应包括地热开采井、回灌井等。

图4.1.2 地热直供系统工艺流程示意
1-开采井;2-回灌井;3-温控阀;4-循环泵;5-热用户
条文说明
4.1.1 地热直供系统管路简单,可减少工程初投资和运行维修费用。并且由于系统无换热设备,避免了因换热温差造成的不可逆能量损失。但是由于地热流体多数有腐蚀性,地热直供系统将会造成设备腐蚀而缩短使用寿命,因而地热供热工程一般都不采用直供系统。
4.1.2 地热直供系统一般采用温控阀控制回灌或排放尾水温度,地热井泵作为补水定压装置。
4.1.2 地热直供系统一般采用温控阀控制回灌或排放尾水温度,地热井泵作为补水定压装置。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:4 地热供热系统
- 下一节:4.2 间接供热系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 设计基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 热负荷
- 3.3 地热利用率
- 4 地热供热系统
- 4.1 直接供热系统
- 4.2 间接供热系统
- 4.3 调峰系统
- 5 地热井泵房
- 5.1 土建
- 5.2 井泵
- 5.3 井口装置
- 5.4 地热流体除砂
- 6 地热供热站
- 6.1 土建
- 6.2 供热站设备
- 6.3 供热站供配电
- 7 地热供热管网与末端装置
- 7.1 地热供热管网
- 7.2 末端装置
- 8 地热水供应
- 9 地热系统防腐与防垢
- 9.1 一般规定
- 9.2 防腐措施
- 9.3 防垢除垢措施
- 10 地热供热系统的监测与控制
- 11 环境保护
- 12 地热回灌
- 12.1 一般规定
- 12.2 系统设计
- 12.3 系统运行前准备
- 12.4 系统运行
- 12.5 系统停灌及回扬
- 13 地热资源的动态监测
- 14 施工与验收
- 15 运行、维护与管理
- 附录A 非金属管材物理性能
- 附录B 地热水质全分析报告
- 附录C 雷兹诺指数的计算方法和结垢性判定
- 附录D 拉申指数的计算方法和结垢性、腐蚀性判定
- 附录E 回灌系统动态监测数据表
- 附录F 回灌堵塞的判别及处理措施
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475