目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 调速器
5.3.1 调速器的检测与评价对象应包括:调节控制装置、油压装置和操作机构等。
5.3.2 调速器检查应包括下列内容:
1 油压装置渗漏情况和测控元件配置情况、完好程度。
2 安全阀、启动阀(卸载阀)卸载工作压力情况。
3 油压型调速器的低压报警和停机动作是否正常。
4 接力器及推拉杆工作状况是否完好,调速轴有无裂纹变形,各部位连接是否可靠。
5.3.3 调速器现场测试应根据检查和运行情况有选择地进行,测试应符合国家现行标准《水轮机控制系统试验》GB/T 9652.2、《水轮机调速器及油压装置运行规程》DL/T 792和《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》DL/T 496的有关规定。
5.3.4 调速器的安全等级应按本规范附录B第B.3.3条的规定评定。
5.3.2 油压装置工作应可靠,可在规定压力下启停油泵;接力器无明显摆动、跳动、卡涩等情况。电手动调速器还要重点检查行程开关和失电情况下的紧急关闭功能。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 主阀
- 下一节:5.4 电站辅助设备
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 水库及水工建筑物
- 3.1 一般规定
- 3.2 水库
- 3.3 挡水建筑物
- 3.4 泄水建筑物
- 3.5 输水建筑物
- 3.6 厂房及升压站
- 4 金属结构
- 4.1 一般规定
- 4.2 闸门及启闭设备
- 4.3 压力钢管
- 5 水轮机及其附属设备和电站辅助设备
- 5.1 水轮机
- 5.2 主阀
- 5.3 调速器
- 5.4 电站辅助设备
- 6 发电机及其附属设备和电气设备
- 6.1 发电机
- 6.2 励磁系统
- 6.3 电气一次设备
- 6.4 电气二次设备
- 7 安全运行管理
- 8 综合评价
- 附录A 小型水电站安全检测与评价单元划分表
- 附录B 小型水电站安全等级评定标准
- B.1 水库及水工建筑物
- B.2 金属结构
- B.3 机电设备
- B.4 安全运行管理
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475