4.3 压力钢管
4.3.1 压力钢管的外观检查应包括下列内容:
1 明管的外壁和焊缝区渗漏情况,管体变形情况,支墩、镇墩的位移及沉陷情况,支座活动及润滑情况,支座活动件间隙,钢管振动,防腐涂层完好程度等。
2 埋管的四周混凝土及沿线渗水情况、变形和失稳情况、焊缝区渗漏情况、伸缝节渗水情况等。
4.3.2 压力钢管检测应包括对压力钢管腐蚀状况的检测。
4.3.3 当压力钢管材质有疑问时,应进行材料复核。
4.3.4 当压力钢管焊缝质量有疑问时,应进行焊缝无损探伤。
4.3.5 当压力钢管工作条件改变时,应进行结构应力复核;当计算边界条件过于复杂且计算精度无法保证时,应进行应力测试。
4.3.6 压力钢管的安全等级应按本规范附录B第B.2.2条的规定评定。