目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1 一般规定
6.1.1 站房位置应根据下列因素,经技术经济比较后确定:
1 靠近工艺用水负荷中心。
2 供水、排水合理。
3 利于设备运输、安装。
4 避免靠近有毒害气体、腐蚀性介质及粉尘产生的场所。
5 不宜布置在变配电站的上方。
6.1.2 站房的规模应根据生产规划所规定的任务,以近期目标为主,并结合远期发展要求,综合分析确定。
6.1.3 站房内接触或可能接触腐蚀性介质的设备表面,应涂衬合适的防护层或采用耐腐蚀材料制作。
6.1.4 站房噪声应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087的有关规定。
条文说明
6.1.1 站房位置的布置涉及因素较多,所以提出应根据下列因素,经技术经济比较后确定。现将各因素分述如下:
1 靠近工艺用水负荷中心,可节省管道,减少压力损失,减少耗电,保证用水压力。
2 站房用水负荷最大,要考虑供水、排水的合理性。
3 站房设备较多,有些设备体量比较大,应尽量将站房布置在设备运输、安装较为方便的地方。
4 站房是生产工艺用水的地方,为了提高工艺用水产品质量,减少制备过程中可能受到的各种污染,故要求站房避免靠近有毒害气体、腐蚀性介质及粉尘产生的场所。
5 为避免站房的排水泄露至变配电房的设备上引起火灾等事故,所以要求站房要避开变配电站的上方布置。当不可避免时,应在变配电房和站房之间设置钢筋混凝土吊顶隔离。
6.1.2 从调查中看,站房的扩建、改建现象较为普遍。由于生产的发展和工艺用水制备新工艺、新技术的推广,站房的布置会发生变化。因此,在确定站房的规模时,应根据生产规划所规定的任务,以近期目标为主,并结合远景发展要求,综合分析确定。
6.1.3 防护层或采用的耐腐蚀材料应根据接触或可能接触腐蚀性介质的性质选用。接触或可能接触的腐蚀性介质主要有盐酸、氢氧化钠和氯化钠以及氯气、次氯酸钠等。
- 4.2 工艺用水制备
- 4.3 设备
- 4.4 工艺用水的分配输送
- 4.5 纯化水、注射用水系统的清洗、消毒和灭菌
- 4.6 纯化水、注射用水的检测和控制
- 4.7 纯蒸汽制备及输送
- 5 管道
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道的材质、阀门和附件
- 5.3 管径确定和压力损失计算
- 5.4 管道安装
- 5.5 保温
- 6 站房
- 6.1 一般规定
- 6.2 站房布置
- 6.3 设备布置
- 7 建筑与结构
- 7.1 建筑
- 7.2 结构
- 8 公用工程
- 8.1 电气
- 8.2 给水排水
- 8.3 暖通空调
- 附录A 工艺用水系统的管理和检查、维护
- A.1 工艺用水系统的管理
- A.2 工艺用水系统的检查、维护
- 附录B 纯化水、注射用水系统确认要求
- B.1 纯化水、注射用水系统确认的内容
- B.2 纯化水、注射用水确认文件目录
- 附录C 工艺用水检测仪表选用要求
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475