目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.5 保温
5.5.1 注射用水的热或冷贮存输送系统的管道应保温。
5.5.2 采用热力灭菌方式的纯化水系统的管道宜保温。
5.5.3 洁净区的保温材料应采用不释放纤维和颗粒的材料,保温材料可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子的含量应符合现行国家标准《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》GB/T 17393的有关规定,并应采用不释放纤维和颗粒的材料作外壳保护。
5.5.1 本条为强制性条文,必须严格执行。热或冷的注射用水系统在输送过程中管道会发生传热,导致系统在实际运行或灭菌时发生能量损失,并有可能发生烫伤等安全事故。因此,需对注射用水管道进行保温处理。
5.5.3 保温材料可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子。如果可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子的含量超过规定值,就会对输送医药工艺用水的不锈钢管道产生腐蚀,影响医药工艺用水的水质,从而影响药品质量。因此,保温材料可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子含量应符合现行国家标准《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》GB/T 17393的规定,以避免对不锈钢管道的腐蚀。为保证洁净区的洁净度,在洁净区内的保温材料应保证不释放纤维和颗粒物,保温材料应采用不锈钢或其他不释放纤维和颗粒的材料作外壳保护。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符 号
- 3 水质
- 4 工艺系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 工艺用水制备
- 4.3 设备
- 4.4 工艺用水的分配输送
- 4.5 纯化水、注射用水系统的清洗、消毒和灭菌
- 4.6 纯化水、注射用水的检测和控制
- 4.7 纯蒸汽制备及输送
- 5 管道
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道的材质、阀门和附件
- 5.3 管径确定和压力损失计算
- 5.4 管道安装
- 5.5 保温
- 6 站房
- 6.1 一般规定
- 6.2 站房布置
- 6.3 设备布置
- 7 建筑与结构
- 7.1 建筑
- 7.2 结构
- 8 公用工程
- 8.1 电气
- 8.2 给水排水
- 8.3 暖通空调
- 附录A 工艺用水系统的管理和检查、维护
- A.1 工艺用水系统的管理
- A.2 工艺用水系统的检查、维护
- 附录B 纯化水、注射用水系统确认要求
- B.1 纯化水、注射用水系统确认的内容
- B.2 纯化水、注射用水确认文件目录
- 附录C 工艺用水检测仪表选用要求
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475