8.0.1 城镇区域性地热水供应系统的设计应根据当地地热资源的情况,并结合城镇的发展规划进行。
8.0.2 地热水供应系统的设计内容应包括地热水的利用方式、供应范围、供应规模以及系统设施的布置等。
8.0.3 地热水宜就近利用,地热水输送时的温降不应大于0.6℃/km。
8.0.4 地热水供应宜采用直供系统。
8.0.5 地热水直接供生活用水时,水质必须符合国家现行相关标准的规定。
8.0.6 生活热水或其他热水供应系统的设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。
8.0.7 当地热水中含有H2S、CH4等有毒、可燃、易爆气体时,必须进行气水分离处理,并应加强室内的通风。
8.0.8 对于区域性地热水供应系统,应设置保温调节池。
8.0.9 地热水供应系统的调节池、泵站及其附属设施应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的规定。
8.0.3 虽然国内已有多个地热水长距离输送的工程实例,但长距离输送必然带来较多的热量损失,因此从节能的角度,不鼓励地热水进行长距离输送。明确地热水输送的温降要求,为输送管道的设计、施工及验收提供依据。从国内的工程实例来看,0.6℃/km的温降要求是合理可行的。
8.0.4 通常情况下,地热水含有多种对人体有益的微量元素,它是优良的医疗矿产资源和廉价的热水资源,作沐浴用,既节能又健体。
8.0.7 一般地热水气水分离后气体就排掉。如果是可燃气体,量比较大,分离出来的这种气体应设法收集就近利用。