目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 术语
2.0.1 地热资源 geothermal resources
在可以预见的时间内,能够为人类经济、合理开发利用的地球内部的地热能,包括作为主要地热载体的地热流体及围岩中的热能。
2.0.2 地热田 geothermal field
在当前或近期技术经济条件下有开发利用价值的地热资源富集区。
2.0.3 地热流体 geothermal fluid
温度高于25℃的地下热水、蒸汽和热气体的总称。
2.0.4 稳定流温 temperature of steady flow
长期稳态开采条件下的地热流体温度。
2.0.5 地热井 geothermal well
能够开采出地热流体的管井。开采地热流体的井称为“开采井”或称“生产井”;将利用后的地热流体回灌到热储层的井称为“回灌井”。
2.0.6 地热直接供热系统 geothermal direct heating system
地热流体直接进入终端用热设备的供热系统。
2.0.7 地热间接供热系统 geothermal indirect heating system
采用换热器进行地热流体与供热循环水换热的供热系统。
2.0.8 地热供热调峰系统 peak load system for geothermal heating
承担供热尖峰热负荷的其他热源系统。
2.0.9 地热防腐 geothermal anti-corrosion
防止地热流体对设备腐蚀而采取的措施。
2.0.10 地热防垢 geothermal scale prevention
防止地热流体结垢而采取的措施。
2.0.11 地热流体除砂 geothermal water sand removal
去除地热流体中固体颗粒的措施。
2.0.12 地热回灌 geothermal reinjection
将供热利用后的地热流体通过回灌井,重新注入热储的措施。
2.0.13 同层回灌 geothermal reinjection into same reservoir bed
将地热流体回灌至同一开采热储的回灌方式。
2.0.14 异层回灌 geothermal reinjection into different reservoir bed
将地热流体回灌至不同热储的回灌方式。
2.0.2 对在现时条件下技术经济上有开发利用价值的地热资源相对富集区,且具备良好渗透性热储的分布地区,一般称为地热田。
2.0.3 地热流体中一般都含有不同成分的矿物质,有的矿化度可达几万甚至几十万ppm。因此,从严格意义上说,它已不是纯粹的水,称它为地热流体更为确切。只是地热流体的外表形态仍为水,因而习惯上仍常以地热水称呼。本规程中,地热流体和地热水两种称呼都有使用。
2.0.4 地热井刚启动开采时,井口水温较低,这是因为井管及四周井壁尚处于从冷态到热态的升温过程,温度场还在不断变化。启动一段时间后,温度场趋于稳定,井口水温也升高到一定程度不再变化,这时的温度称为“稳定流温”。地热供热工程设计所依据的地热水温就是指稳定流温。
2.0.5 井水温度超过25℃,不论井的深浅都称为地热井。
2.0.6 多数地热流体都有不同程度的腐蚀性,因而采用地热直接供热系统受到很大的制约。供暖面积较大的地热供热工程很少采用地热直接供热系统。
2.0.7 井下换热器供热系统也是地热间接供热系统的一种。由于这种系统需要有浅层中高温地热资源,应用范围有限,因此本规程没有将这种供热系统列入。
2.0.8 地热供热调峰不应该只理解为峰值负荷不够而采取的权宜之计,它是地热供热工程设计必须要考虑的重要技术因素。采用调峰系统,可以有效扩大地热井的供热面积,充分利用地热资源。
2.0.9 地热系统防腐是地热供热工程设计中最常见的问题。出于经济性的考虑,地热系统一般都不采用耐腐蚀的昂贵合金类材料来制作地热管道和设备。采用间接供热系统和使用非金属材料是当前解决地热防腐的主要有效措施。
2.0.10 地热防垢与地热阻垢是同一概念。阻止垢的生成就达到防垢目的。
2.0.11 地热流体除砂是为了降低流体中的含砂量,避免换热器或管道堵塞。
2.0.12 回灌对地热开发利用十分重要,它既可保护地热资源,又可保护环境。但是地热回灌涉及地质构造、岩性等多种因素,不可能有统一的回灌模式。回灌还需要做很多前期的试验研究,建立采灌模型。
2.0.13 将地热尾水回灌到同一热储层能起到保护资源的作用。在可能的条件下应力争做到同层回灌。
2.0.14 异层回灌虽不如同层回灌,但从总体来说,异层回灌仍可起保护环境和部分保护资源的作用,只是对抽水的热储不能达到延长使用寿命的目的。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 设计基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 热负荷
- 3.3 地热利用率
- 4 地热供热系统
- 4.1 直接供热系统
- 4.2 间接供热系统
- 4.3 调峰系统
- 5 地热井泵房
- 5.1 土建
- 5.2 井泵
- 5.3 井口装置
- 5.4 地热流体除砂
- 6 地热供热站
- 6.1 土建
- 6.2 供热站设备
- 6.3 供热站供配电
- 7 地热供热管网与末端装置
- 7.1 地热供热管网
- 7.2 末端装置
- 8 地热水供应
- 9 地热系统防腐与防垢
- 9.1 一般规定
- 9.2 防腐措施
- 9.3 防垢除垢措施
- 10 地热供热系统的监测与控制
- 11 环境保护
- 12 地热回灌
- 12.1 一般规定
- 12.2 系统设计
- 12.3 系统运行前准备
- 12.4 系统运行
- 12.5 系统停灌及回扬
- 13 地热资源的动态监测
- 14 施工与验收
- 15 运行、维护与管理
- 附录A 非金属管材物理性能
- 附录B 地热水质全分析报告
- 附录C 雷兹诺指数的计算方法和结垢性判定
- 附录D 拉申指数的计算方法和结垢性、腐蚀性判定
- 附录E 回灌系统动态监测数据表
- 附录F 回灌堵塞的判别及处理措施
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475