目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.3 照明系统
8.3.1 平房仓应采用高效节能光源。
8.3.2 仓内平均照度宜为30lx~50lx,作业频繁的平房仓可适当提高照度标准。
8.3.3 仓内灯具宜均匀布置,灯具距粮面的净距不宜小于1.0m。
8.3.4 每单相照明支路,工作电流不宜大于16A,灯具数量不宜多于25盏。照明宜集中控制。
8.3.2 仓内平均照度宜为30lx~50lx,作业频繁的平房仓可适当提高照度标准。
8.3.3 仓内灯具宜均匀布置,灯具距粮面的净距不宜小于1.0m。
8.3.4 每单相照明支路,工作电流不宜大于16A,灯具数量不宜多于25盏。照明宜集中控制。
条文说明
8.3.2 粮食平房仓主要用于散粮和包装粮的储存,根据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定和实践经验,将平房仓作为大件贮存且作业不太频繁的场所,照度标准定为30lx~50lx是较为合理的。对于机械化程度高、作业频繁的机械化平房仓,为保障作业人员及设备的安全,可适当提高照度标准。
8.3.3 因平房仓的作业面较大,灯具均匀布置能使仓内照度比较均匀,不易引起视疲劳。
8.3.4 仓内照明集中控制,一般情况下仓内均采用分区域作业,为节约能源,每一单相回路所接灯具不宜太多。
8.3.3 因平房仓的作业面较大,灯具均匀布置能使仓内照度比较均匀,不易引起视疲劳。
8.3.4 仓内照明集中控制,一般情况下仓内均采用分区域作业,为节约能源,每一单相回路所接灯具不宜太多。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 工艺
- 3.1 一般规定
- 3.2 输送系统
- 3.3 通风系统
- 3.4 熏蒸系统
- 3.5 控温仓工艺
- 3.6 气调仓工艺
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 建筑设计及构造
- 5 作用与作用组合
- 5.1 基本规定
- 5.2 作用组合
- 6 结构设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 结构计算
- 6.3 结构构造要求
- 7 消防设施
- 8 电气
- 8.1 一般规定
- 8.2 配电系统
- 8.3 照明系统
- 8.4 防雷与接地
- 9 粮情测控系统
- 附录A 通风系统阻力计算公式
- 附录B 主要粮食的设计用物理参数
- 附录C 非平堆散装粮食压力计算
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475