目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 结构计算
6.2.1 排架结构体系平房仓,宜按考虑空间作用的平面排架进行内力分析;当柱为一次变截面柱时,应按二阶柱平面排架考虑。
6.2.2 刚架结构体系平房仓,应根据节点构造情况,按两铰、三铰或无铰刚架进行内力分析。
6.2.3 柱的计算高度应从基础顶面算起。
6.2.4 包装平房仓墙体不考虑粮食侧压力,应根据实际选型按现行相关规范计算。
6.2.5 散装平房仓墙体应按实际结构形式分析及计算。当墙体为砌体且由钢筋混凝土柱与水平联梁承重时,应按下列规定进行计算:
1 粮食侧压力宜由水平联梁间的砌体传给水平联梁,再由水平联梁传给柱。
2 水平联梁间砌体(图6.2.5)可取单位宽度竖向条带,并应按简支梁计算内力。简支梁最大弯矩和支座反力标准值可分别按下列公式计算:




式中:Mmaxk——简支梁最大弯矩标准值(kN·m);
Rik——简支梁i端支座反力标准值(kN);
Rjk——简支梁j端支座反力标准值(kN);
l——简支梁跨度,取上下两根连续梁的中心间距(m);
Phik——简支梁i端粮食水平压力标准值(kN/m2);
Phjk——简支梁j端粮食水平压力标准值(kN/m2);
u——压力比;
v——压力比参数。
注:计算u、v时,应精确至小数点后四位。
4 水平联梁宜按结构布置情况取计算简图,梁的跨度可取相邻柱轴线间距,梁上水平荷载为砌体简支梁的支座反力。
5 砌体与水平联梁连接处,应计算通缝的抗剪强度。
6 采用钢筋混凝土墙体的平房仓,应对钢筋混凝土墙板进行裂缝宽度验算。
6.2.6 散装平房仓山墙和隔墙应根据实际结构构造确定计算简图。
6.2.7 当屋盖选用屋架、双T板等标准构件时,应按排架计算出横梁轴向力对标准构件进行验算复核。
6.2.8 预制刚架应进行施工吊装验算。
6.2.9 地基与基础计算应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007有关规定,并应符合下列要求:
1 地基与基础计算时,作用在基础上的荷载除了柱或墙传来的竖向力、水平剪力和弯矩作用外,尚应包括压在基础上的粮食荷载。
2 需要进行地基变形验算时,应计算由于大面积堆载对基础产生的附加沉降。
3 熏蒸、控温、气调等专用平房仓,应进行地基变形计算。
6.2.10 散装平房仓浅基础设计应进行基础抗滑移稳定性验算;桩基础设计应进行竖向承载力和水平承载力验算。当基础承受的水平荷载较大,而竖向荷载相对较小时,基础的抗滑移稳定性应按下式进行验算:
式中:H——相应于作用的基本组合时,上部结构传至基础底面的水平力值(kN);
N——相应于作用的基本组合时,上部结构传至基础底面的竖向力值(kN);
Gk——基础自重和其上的土重(kN);
μ——基础底面对地基的摩擦系数,按表6.2.10选取。
注:1 对易风化的软质岩石和塑性指数Ip大于22的黏性土,其μ值应通过试验确定;
2 对碎石土,可根据其密实度、填充物状况、风化程度确定。
6.2.11 软土地基地坪设计应符合下列规定:
1 大面积堆载对地坪沉降产生的影响,宜对地坪采取加强措施,防止因地坪沉降开裂破坏防潮层。亦可采取装粮预压的方法,待地坪地基沉降稳定后再施工永久地坪。
2 当仓内地坪上的大面积堆载接近软土地基的承载力时,应防止可能产生的地基整体滑移及仓外地坪隆起问题。
注:1 大面积堆载指大面积粮食或填土荷载;
2 整体滑移指墙柱基础地基和仓内地坪地基一起滑移。
6.2.12 受地震作用的结构构件,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中规定的承载力抗震调整系数进行截面抗震验算。
图6.2.5 水平联梁间砌体计算简图
3 砌体可按受弯构件进行计算。表6.2.10 基础底面对地基的摩擦系数μ

6.2.1 排架结构体系平房仓具体到某一单体,由于山墙或横墙间距不同,屋盖种类也不同,因此无法给出统一的空间刚度影响系数,应由设计者根据单体设计的具体情况,按考虑空间作用的平面铰接排架进行分析。
6.2.5 散装平房仓墙体计算规定基于以下考虑:
1 粮食侧压力由水平联梁间的砌体传递给水平联梁(含地梁),再由水平联梁传给排架柱或门式刚架柱。因此,最终作用在柱上的粮食侧压力为集中力。
2 由于水平联梁的间距(一般为1.2m~2.0m)远小于开间的尺寸,水平联梁间砌体相当于单向板。计算时从单向板中取出一单位宽度的砌体竖向条带作为单跨简支梁计算。
粮食与墙面摩擦力对砌体截面形心的偏心力矩较小,且对墙体受力是有利的。因此,为了简化计算,可以忽略偏心力矩的影响。
6.2.6 散装平房仓山墙和隔墙是承重墙,承受粮食侧压力,与普通单层厂房山墙有所不同,故在本条提出应进行计算。
6.2.7 由于粮食荷载导致排架横杆内存在较大的拉力,而目前发布的有关屋架、双T板等标准设计图集均未考虑该内力,因此,在选用标准图集中的屋架、双T板时,应将该内力加到所选构件上,复核所选标准构件。
6.2.9 本条是为了强调地基变形验算时,除满足《建筑地基基础设计规范》GB 50007有关章节要求外,还应考虑由于大面积堆载对基础产生的附加沉降,可按该规范的相关要求计算。
由于熏蒸、控温、气调等专用平房仓对仓房的气密性要求较高,为减小上部结构的裂缝开展,要求这类仓房结构进行地基变形计算。
6.2.10 本次修订主要是与现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中承载能力极限状态验算及该规范中第3.2.4条第3款的条文说明相一致。
6.2.11 本条说明如下:
1 软土地基压缩模量小,在大面积粮食及填土荷载作用下,地坪地基沉降较大,可能引起地面开裂、隆起、凹陷。为防止这种影响,可对仓内地基进行处理,也可采用配筋面层。由于某些建设单位资金紧张,也可采用装粮预压的方法,待地坪沉降稳定后再施工永久地坪;由于预压时间较长,既会影响工程的正常验收,又长期影响仓房的正常使用,因此,资金充足时,不推荐采用此方法。
2 软土地基承载能力较小,当地坪大面积堆载接近地坪地基的抗剪强度时,在整个地基中出现破坏滑动面,甚至推动墙、柱基础的地基土一起滑移。
- 上一节:6.1 一般规定
- 下一节:6.3 结构构造要求
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 工艺
- 3.1 一般规定
- 3.2 输送系统
- 3.3 通风系统
- 3.4 熏蒸系统
- 3.5 控温仓工艺
- 3.6 气调仓工艺
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 建筑设计及构造
- 5 作用与作用组合
- 5.1 基本规定
- 5.2 作用组合
- 6 结构设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 结构计算
- 6.3 结构构造要求
- 7 消防设施
- 8 电气
- 8.1 一般规定
- 8.2 配电系统
- 8.3 照明系统
- 8.4 防雷与接地
- 9 粮情测控系统
- 附录A 通风系统阻力计算公式
- 附录B 主要粮食的设计用物理参数
- 附录C 非平堆散装粮食压力计算
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475