目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.3胶粘剂和橡胶件
3.3.1当管道系统采用粘结连接时,应采用与该管材相适应的溶剂型胶粘剂,不同品质的胶粘剂不得混用。
3.3.2溶剂型胶粘剂粘结的管道,粘结后干涸胶膜或干涸后试件的卫生性能应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的有关规定。
3.3.3硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管采用的溶剂型胶粘剂,应符合现行行业标准《硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂》QB/T 2586的有关规定。
3.3.4弹性密封圈连接和机械密封连接用橡胶圈应符合现行国家标准《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》GB/T 21873的有关规定,卫生要求应符合现行国家标准《食品用橡胶制品卫生标准》GB 4806.1的有关规定。
3.3.5用于热水管道系统的橡胶圈,应采用三元乙丙(EPDM)橡胶等材质。
3.3.1胶粘剂由管材生产企业配套供应,可确保管道连接质量。一旦发生质量问题,可追查相关的责任。大型管材生产企业一般都附有胶粘剂生产厂,中小企业由定点企业进行配套,对此管材生产厂技术管理部门定期对产品质量进行监督和检测。
3.3.4、3.3.5按现行国家标准《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 10002.1,给水用硬聚氯乙烯管材有粘结和弹性密封圈两种连接形式,dn110mm以下采用粘结连接,常用于室内管道的连接。弹性密封圈连接,特别是长承插口管件用于室外埋地管道系统。三元乙丙(EPDM)橡胶,耐温及抗老化性能优良,可在95℃水温条件下长期工作。
说明 返回
顶部
- 上一节:3.2管材和管件
- 下一节:3.4材料运输和储存

京公网安备110105014475