目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.2 屏蔽装置安装工序
8.2.1 建筑物格栅形大空间屏蔽工程安装工序应符合下列规定:
1 应按工程设计文件要求选用金属导体在建筑物六面体上敷设,对金属导体本身或其与建筑物内的钢筋构成的网格尺寸,应经检查确认后再进行电气连接。
2 支模或进行内装修时,应使屏蔽网格埋在混凝土或装修材料之中。
8.2.2 专用屏蔽室安装工序应符合下列规定:
1 应将模块式的可拆式屏蔽室在房间内按设计要求安装,并应预留出等电位连接端子。
2 应将屏蔽室预留等电位连接端子与建筑物内等电位连接带进行电气连接,并应经检查确认后再进行屏蔽室固定和外部装修。
3 应安装屏蔽门、屏蔽窗和滤波器,并应检查屏蔽焊缝的严密和牢固。
8.2.1 当建筑物位于底层时,地面可不再敷设屏蔽网。同样,当ITE机房的顶和地板内有符合屏蔽要求的金属网格时,可仅在四壁敷设格栅形大空间屏蔽网格。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:8.1 屏蔽装置安装
- 下一节:9 综合布线分项工程
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工现场质量管理
- 3.2 施工质量控制要求
- 4 接地装置分项工程
- 4.1 接地装置安装
- 4.2 接地装置安装工序
- 5 引下线分项工程
- 5.1 引下线安装
- 5.2 引下线安装工序
- 6 接闪器分项工程
- 6.1 接闪器安装
- 6.2 接闪器安装工序
- 7 等电位连接分项工程
- 7.1 等电位连接安装
- 7.2 等电位连接安装工序
- 8 屏蔽分项工程
- 8.1 屏蔽装置安装
- 8.2 屏蔽装置安装工序
- 9 综合布线分项工程
- 9.1 综合布线安装
- 9.2 综合布线安装工序
- 10 电涌保护器分项工程
- 10.1 电涌保护器安装
- 10.2 电涌保护器安装工序
- 11 工程质量验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 防雷工程中各分项工程的检验批划分和检测要求
- 附录A 施工现场质量管理检查记录
- 附录B 外部防雷装置和等电位连接导体的材料、规格
- B.1 接闪杆(线、带)和引下线的材料、规格
- B.2 接地体和等电位连接导体的材料、规格
- 附录C 电涌保护器分类和应提供的信息要求
- 附录D 安装图
- 附录E 质量验收记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475