目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 水磨石面层
5.4.1 水磨石面层应采用水泥与石粒拌和料铺设,有防静电要求时,拌和料内应按设计要求掺入导电材料。面层厚度除有特殊要求外,宜为12mm~18mm,且宜按石粒粒径确定。水磨石面层的颜色和图案应符合设计要求。
5.4.2 白色或浅色的水磨石面层应采用白水泥;深色的水磨石面层宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;同颜色的面层应使用同一批水泥。同一彩色面层应使用同厂、同批的颜料;其掺入量宜为水泥重量的3%~6%或由试验确定。
5.4.3 水磨石面层的结合层采用水泥砂浆时,强度等级应符合设计要求且不应小于M10,稠度宜为30mm~35mm。
5.4.4 防静电水磨石面层中采用导电金属分格条时,分格条应经绝缘处理,且十字交叉处不得碰接。
5.4.5 普通水磨石面层磨光遍数不应少于3遍。高级水磨石面层的厚度和磨光遍数应由设计确定。
5.4.6 水磨石面层磨光后,在涂草酸和上蜡前,其表面不得污染。
5.4.7 防静电水磨石面层应在表面经清净、干燥后,在表面均匀涂抹一层防静电剂和地板蜡,并应做抛光处理。
检验方法:观察检查和检查质量合格证明文件。
检查数量:同一工程、同一体积比检查一次。
5.4.9 水磨石面层拌和料的体积比应符合设计要求,且水泥与石粒的比例应为1:1.5~1:2.5。
检验方法:检查配合比试验报告。
检查数量:同一工程、同一体积比检查一次。
5.4.10 防静电水磨石面层应在施工前及施工完成表面干燥后进行接地电阻和表面电阻检测,并应做好记录。
检验方法:检查施工记录和检测报告。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.4.11 面层与下一层结合应牢固,且应无空鼓、裂纹。当出现空鼓时,空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间或标准间不应多于2处。
检验方法:观察和用小锤轻击检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
检验方法:观察检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.4.13 踢脚线与柱、墙面应紧密结合,踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时,局部空鼓长度不应大于300mm,且每自然间或标准间不应多于2处。
检验方法:用小锤轻击、钢尺和观察检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.4.14 楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固。
检验方法:观察和用钢尺检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.4.15 水磨石面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7的规定。
检验方法:按本规范表5.1.7中的检验方法检验。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。
5.4.8 水磨石面层的石粒应采用白云石、大理石等岩石加工而成,石粒应洁净无杂物,其粒径除特殊要求外应为6mm~16mm;颜料应采用耐光、耐碱的矿物原料,不得使用酸性颜料。5.4.12 面层表面应光滑,且应无裂纹、砂眼和磨痕;石粒应密实,显露应均匀;颜色图案应一致,不混色;分格条应牢固、顺直和清晰。检验方法:观察检查。
5.4.1 本条规定有防静电要求的水磨石拌和料内应掺入导电材料,并明确面层厚度除有特殊要求外,宜为12mm~18mm。
5.4.2 本条明确了深色、浅色水磨石面层应采用的水泥品种,并对彩色面层使用的水泥和颜料的掺量提出要求。
5.4.3 本条明确了面层的结合层采用水泥砂浆时的强度等级和稠度要求。水泥砂浆的稠度以标准圆锥体沉入度计取。
5.4.4 本条对防静电水磨石面层中分格条的铺设作出规定。防静电水磨石面层中的分格条宜按如下要求进行铺设:,找平层经养护达到5MPa以上强度后,先在找平层上按设计要求弹出纵、横垂直分格墨线或图案分格墨线,然后按墨线截裁经校正、绝缘、干燥处理的导电金属分格条。导电金属分格条的间隙宜控制在3mm~4mm,且十字交叉处不得碰接,如图5.4.4所示(当采用不导电分格条时,十字交叉处不受此限制)。分格条的嵌固可用纯水泥浆在分格条下部抹成八字角(与找平层约成30°角)通长座嵌牢固,八字角的高度宜比分格条顶面低3mm~5mm。在距十字中心的四个方向应各空出20mm不抹纯水泥浆,使石子能填入夹角内。
5.4.6 本条要求在水磨石面层磨光后做好面层的保护,以防污染。
5.4.7 本条明确了防静电水磨石面层表面的处理要求。
水磨石面层采用的石粒要求具有坚硬、可磨的特点。
5.4.9 本条规定了水磨石面层拌和料的体积比要求和检验方法、检查数量。
5.4.10 本条提出对防静电水磨石面层应分两阶段进行接地电阻和表面电阻检测,并提出了检验方法、检查数量。
5.4.11 本条对面层结合牢固提出要求和检验方法、检查数量。
5.4.13 本条对踢脚线质量提出要求和检验方法、检查数量。
5.4.14 本条对楼梯踏步质量提出要求和检验方法、检查数量。
5.4.15 本条提出面层质量的允许偏差值和检验方法、检查数量。
图5.4.4 防静电水磨石地面铜(或不锈钢)分隔条接头处理
1--地面铜(或不锈钢)分格条
5.4.5 本条明确了普通水磨石面层的磨光遍数。1--地面铜(或不锈钢)分格条
5.4.6 本条要求在水磨石面层磨光后做好面层的保护,以防污染。
5.4.7 本条明确了防静电水磨石面层表面的处理要求。
Ⅰ 主控项目
5.4.8 本条对水磨石面层的石粒、颜料等提出要求和检验方法、检查数量。水磨石面层采用的石粒要求具有坚硬、可磨的特点。
5.4.9 本条规定了水磨石面层拌和料的体积比要求和检验方法、检查数量。
5.4.10 本条提出对防静电水磨石面层应分两阶段进行接地电阻和表面电阻检测,并提出了检验方法、检查数量。
5.4.11 本条对面层结合牢固提出要求和检验方法、检查数量。
Ⅱ 一般项目
5.4.12 本条对面层目测检查提出要求和检验方法、检查数量。5.4.13 本条对踢脚线质量提出要求和检验方法、检查数量。
5.4.14 本条对楼梯踏步质量提出要求和检验方法、检查数量。
5.4.15 本条提出面层质量的允许偏差值和检验方法、检查数量。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.3 水泥砂浆面层
- 下一节:5.5 硬化耐磨面层
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 基层铺设
- 4.1 一般规定
- 4.2 基土
- 4.3 灰土垫层
- 4.4 砂垫层和砂石垫层
- 4.5 碎石垫层和碎砖垫层
- 4.6 三合土垫层和四合土垫层
- 4.7 炉渣垫层
- 4.8 水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层
- 4.9 找平层
- 4.10 隔离层
- 4.11 填充层
- 4.12 绝热层
- 5 整体面层铺设
- 5.1 一般规定
- 5.2 水泥混凝土面层
- 5.3 水泥砂浆面层
- 5.4 水磨石面层
- 5.5 硬化耐磨面层
- 5.6 防油渗面层
- 5.7 不发火(防爆)面层
- 5.8 自流平面层
- 5.9 涂料面层
- 5.10 塑胶面层
- 5.11 地面辐射供暖的整体面层
- 6 板块面层铺设
- 6.1 一般规定
- 6.2 砖面层
- 6.3 大理石面层和花岗石面层
- 6.4 预制板块面层
- 6.5 料石面层
- 6.6 塑料板面层
- 6.7 活动地板面层
- 6.8 金属板面层
- 6.9 地毯面层
- 6.10 地面辐射供暖的板块面层
- 7 木、竹面层铺设
- 7.1 一般规定
- 7.2 实木地板、实木集成地板、竹地板面层
- 7.3 实木复合地板面层
- 7.4 浸渍纸层压木质地板面层
- 7.5 软木类地板面层
- 7.6 地面辐射供暖的木板面层
- 8 分部(子分部)工程验收
- 附录A 不发火(防爆)建筑地面材料及其制品不发火性的试验方法
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475