8.3 檐沟和天沟
Ⅰ 主控项目
8.3.1 檐沟、天沟的防水构造应符合设计要求。检验方法:观察检查。
8.3.2 檐沟、天沟的排水坡度应符合设计要求;沟内不得有渗漏和积水现象。
检验方法:坡度尺检查和雨后观察或淋水、蓄水试验。
Ⅱ 一般项目
8.3.3 檐沟、天沟附加层铺设应符合设计要求。检验方法:观察和尺量检查。
8.3.4 檐沟防水层应由沟底翻上至外侧顶部,卷材收头应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。
检验方法:观察检查。
8.3.5 檐沟外侧顶部及侧面均应抹聚合物水泥砂浆,其下端应做成鹰嘴或滴水槽。
检验方法:观察检查。
条文说明
8.3.1 檐沟、天沟是排水最集中部位,檐沟、天沟与屋面的交接处,由于构件断面变化和屋面的变形,常在此处发生裂缝。同时,沟内防水层因受雨水冲刷和清扫的影响较大,卷材或涂膜防水屋面檐沟和天沟的防水层下应增设附加层,附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm;防水层应由沟底翻上至外侧顶部,卷材收头应用金属压条钉压,并用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷;檐沟外侧下端应做成鹰嘴或滴水槽。瓦屋面檐沟和天沟防水层下应增设附加层,附加层伸入屋面的宽度不应小于500mm;檐沟和天沟防水层伸入瓦内的宽度不应小于150mm,并应与屋面防水层或防水垫层顺流水方向搭接。烧结瓦、混凝土瓦伸入檐沟、天沟内的长度宜为50mm~70mm,沥青瓦伸入檐沟内的长度宜为10mm~20mm;验收时对构造做法必须进行严格检查,确保符合设计和现行相关规范的要求。
8.3.2 檐沟、天沟是有组织排水且雨水集中。由于檐沟、天沟排水坡度较小,因此必须精心施工,檐沟、天沟坡度应用坡度尺检查;为保证沟内无渗漏和积水现象,屋面防水层完成后,应进行雨后观察或淋水、蓄水试验。
8.3.3 檐沟、天沟与屋面的交接处,由于雨水冲刷量大,该部位应作附加层防水增强处理。附加层应在防水层施工前完成,验收时应按每道工序进行质量检验,并做好隐蔽工程验收记录。
8.3.4 檐沟卷材收头应在沟外侧顶部,由于卷材铺贴较厚及转弯不服帖,常因卷材的弹性发生翘边或脱落现象,因此规定卷材收头应用金属压条钉压固定,并用密封材料封严。涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。
8.3.5 檐沟外侧顶部及侧面如不做防水处理,雨水会从防水层收头处渗入防水层内造成渗漏,因此檐沟外侧顶部及侧面均应抹聚合物水泥砂浆。为防止雨水沿檐沟下端流向墙面,檐沟下端应做鹰嘴或滴水槽。
- 上一节:8.2 檐口
- 下一节:8.4 女儿墙和山墙
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 基层与保护工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 找坡层和找平层
- 4.3 隔汽层
- 4.4 隔离层
- 4.5 保护层
- 5 保温与隔热工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 板状材料保温层
- 5.3 纤维材料保温层
- 5.4 喷涂硬泡聚氨酯保温层
- 5.5 现浇泡沫混凝土保温层
- 5.6 种植隔热层
- 5.7 架空隔热层
- 5.8 蓄水隔热层
- 6 防水与密封工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 卷材防水层
- 6.3 涂膜防水层
- 6.4 复合防水层
- 6.5 接缝密封防水
- 7 瓦面与板面工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 烧结瓦和混凝土瓦铺装
- 7.3 沥青瓦铺装
- 7.4 金属板铺装
- 7.5 玻璃采光顶铺装
- 8 细部构造工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 檐口
- 8.3 檐沟和天沟
- 8.4 女儿墙和山墙
- 8.5 水落口
- 8.6 变形缝
- 8.7 伸出屋面管道
- 8.8 屋面出入口
- 8.9 反梁过水孔
- 8.10 设施基座
- 8.11 屋脊
- 8.12 屋顶窗
- 9 屋面工程验收
- 附录A 屋面防水材料进场检验项目及材料标准
- 附录B 屋面保温材料进场检验项目及材料标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475