6.4 复合防水层
6.4.1 卷材与涂料复合使用时,涂膜防水层宜设置在卷材防水层的下面。
6.4.2 卷材与涂料复合使用时,防水卷材的粘结质量应符合表6.4.2的规定。
6. 4.3 复合防水层施工质量应符合本规范第6.2节和第6.3节的有关规定。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
6.4.5 复合防水层不得有渗漏和积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。
6.4.6 复合防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
检验方法:观察检查。
6.4.8 复合防水层的总厚度应符合设计要求。
检验方法:针测法或取样量测。
6.4.2 卷材与涂料复合使用时,防水卷材的粘结质量应符合表6.4.2的规定。
表6.4.2 防水卷材的粘结质量

注:防水涂料作为防水卷材粘结材料复合使用时,应符合相应的防水卷材胶粘剂规定。
6. 4.3 复合防水层施工质量应符合本规范第6.2节和第6.3节的有关规定。
Ⅰ 主控项目
6.4.4 复合防水层所用防水材料及其配套材料的质量,应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
6.4.5 复合防水层不得有渗漏和积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。
6.4.6 复合防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
6. 4.7 卷材与涂膜应粘贴牢固,不得有空鼓和分层现象。检验方法:观察检查。
6.4.8 复合防水层的总厚度应符合设计要求。
检验方法:针测法或取样量测。
条文说明
6. 4.1 复合防水层中涂膜防水层宜设置在卷材防水层下面,主要是体现涂膜防水层粘结强度高,可修补防水层基层裂缝缺陷,防水层无接缝、整体性好的特点;同时还体现卷材防水层强度高、耐穿刺,厚薄均匀,使用寿命长等特点。
6.4.2 复合防水层防水涂料与防水卷材两者之间,能否很好地粘结是防水层成败的关键,本条对复合防水层的卷材粘结质量作了基本规定。
6.4.3 在复合防水层中,如果防水涂料既是涂膜防水层,又是防水卷材的胶粘剂,那么单独对涂膜防水层的验收不可能,只能待复合防水层完工后整体验收。如果防水涂料不是防水卷材的胶粘剂,那么应对涂膜防水层和卷材防水层分别验收。
6.4.4 参见本规范第6.2.10条和第6.3.4条的条文说明。
6. 4.5 参见本规范第6.2.11条和第6.3.5条的条文说明。
6. 4.6 参见本规范第6.2.12条的条文说明。
6.4.7 卷材防水层与涂膜防水层应粘贴牢固,尤其是天沟和立面防水部位,如出现空鼓和分层现象,一旦卷材破损,防水层会出现窜水现象,另外由于空鼓或分层,加速卷材热老化和疲劳老化,降低卷材使用寿命。
6.4.8 复合防水层的总厚度,主要包括卷材厚度、卷材胶粘剂厚度和涂膜厚度。在复合防水层中,如果防水涂料既是涂膜防水层,又是防水卷材的胶粘剂,那么涂膜厚度应给予适当增加。有关复合防水层的涂膜厚度,应符合本规范第6.3.7条的规定。
- 上一节:6.3 涂膜防水层
- 下一节:6.5 接缝密封防水
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 基层与保护工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 找坡层和找平层
- 4.3 隔汽层
- 4.4 隔离层
- 4.5 保护层
- 5 保温与隔热工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 板状材料保温层
- 5.3 纤维材料保温层
- 5.4 喷涂硬泡聚氨酯保温层
- 5.5 现浇泡沫混凝土保温层
- 5.6 种植隔热层
- 5.7 架空隔热层
- 5.8 蓄水隔热层
- 6 防水与密封工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 卷材防水层
- 6.3 涂膜防水层
- 6.4 复合防水层
- 6.5 接缝密封防水
- 7 瓦面与板面工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 烧结瓦和混凝土瓦铺装
- 7.3 沥青瓦铺装
- 7.4 金属板铺装
- 7.5 玻璃采光顶铺装
- 8 细部构造工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 檐口
- 8.3 檐沟和天沟
- 8.4 女儿墙和山墙
- 8.5 水落口
- 8.6 变形缝
- 8.7 伸出屋面管道
- 8.8 屋面出入口
- 8.9 反梁过水孔
- 8.10 设施基座
- 8.11 屋脊
- 8.12 屋顶窗
- 9 屋面工程验收
- 附录A 屋面防水材料进场检验项目及材料标准
- 附录B 屋面保温材料进场检验项目及材料标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475