目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 找坡层和找平层
4.2.1 装配式钢筋混凝土板的板缝嵌填施工,应符合下列要求:
1 嵌填混凝土时板缝内应清理干净,并应保持湿润;
2 当板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内应按设计要求配置钢筋;
3 嵌填细石混凝土的强度等级不应低于C20,嵌填深度宜低于板面10mm~20mm,且应振捣密实和浇水养护;
4 板端缝应按设计要求增加防裂的构造措施。
4.2.2 找坡层宜采用轻骨料混凝土;找坡材料应分层铺设和适当压实,表面应平整。
4.2.3 找平层宜采用水泥砂浆或细石混凝土;找平层的抹平工序应在初凝前完成,压光工序应在终凝前完成,终凝后应进行养护。
4.2.4 找平层分格缝纵横间距不宜大于6m,分格缝的宽度宜为5mm~20mm。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。
4.2. 6 找坡层和找平层的排水坡度,应符合设计要求。
检验方法:坡度尺检查。
检验方法:观察检查。
4.2.8 卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处,找平层应做成圆弧形,且应整齐平顺。
检验方法:观察检查。
4.2.9 找平层分格缝的宽度和间距,均应符合设计要求。
检验方法:观察和尺量检查。
4.2.10 找坡层表面平整度的允许偏差为7mm,找平层表面平整度的允许偏差为5mm。
检验方法:2m靠尺和塞尺检查。
4.2.5 找坡层和找平层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。
4.2. 6 找坡层和找平层的排水坡度,应符合设计要求。
检验方法:坡度尺检查。
Ⅱ 一般项目
4.2.7 找平层应抹平、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象。检验方法:观察检查。
4.2.1 目前国内较少使用小型预制构件作为结构层,但大跨度预应力多孔板和大型屋面板装配式结构仍在使用,为了获得整体性和刚度好的基层,本条对装配式钢筋混凝土板的板缝嵌填作了具体规定。当板缝过宽或上窄下宽时,灌缝的混凝土干缩受振动后容易掉落,故需在缝内配筋;板端缝处是变形最大的部位,板在长期荷载作用下的挠曲变形会导致板与板间的接头缝隙增大,故强调此处应采取防裂的构造措施。
4.2.2 当用材料找坡时,为了减轻屋面荷载和施工方便,可采用轻骨料混凝土,不宜采用水泥膨胀珍珠岩。找坡层施工时应注意找坡层最薄处应符合设计要求,找坡材料应分层铺设并适当压实,表面应做到平整。
4.2.3 本条规定找平层的抹平和压光工序的技术要点,即水泥初凝前完成抹平,水泥终凝前完成压光,水泥终凝后应充分养护,以确保找平层质量。
4.2.4 由于水泥砂浆或细石混凝土收缩和温差变形的影响,找平层应预先留设分格缝,使裂缝集中于分格缝中,减少找平层大面积开裂。本次修订时把原规范有关分格缝内嵌填密封材料和分格缝应留设在板端缝处内容删除。
4.2.5 找坡层和找平层所用材料的质量及配合比,均应符合设计要求和技术规范的规定。
4.2.6 屋面找平层是铺设卷材、涂膜防水层的基层。在调研中发现,由于檐沟、天沟排水坡度过小或找坡不正确,常会造成屋面排水不畅或积水现象。基层找坡正确,能将屋面上的雨水迅速排走,延长防水层的使用寿命。
4.2.7 由于一些单位对找平层质量不够重视,致使水泥砂浆或细石混凝土找平层表面有酥松、起砂、起皮和裂缝现象,直接影响防水层与基层的粘结质量或导致防水层开裂。对找平层的质量要求,除排水坡度满足设计要求外,规定找平层应在收水后二次压光,使表面坚固密实、平整;水泥砂浆终凝后,应采取覆盖浇水、喷养护剂、涂刷冷底子油等手段充分养护,保证砂浆中的水泥充分水化,以确保找平层质量。
4.2.8 卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处以及基层的转角处,找平层应按技术规范的规定做成圆弧形,以保证卷材防水层的质量。
4.2.9 调查分析认为,卷材、涂膜防水层的不规则拉裂,是由于找平层的开裂造成的,而水泥砂浆找平层的开裂又是难以避免的。找平层合理分格后,可将变形集中到分格缝处。当设计未作规定时,本规范规定找平层分格纵横缝的最大间距为6m,分格缝宽度宜为5mm~20mm,深度应与找平层厚度一致。
4.2.10 考虑到找坡层上施工找平层应做到厚薄一致,本条增加了找坡层的表面平整度为7mm的规定。找平层的表面平整度是根据普通抹灰质量标准规定的,其允许偏差为5mm。提高对基层平整度的要求,可使卷材胶结材料或涂膜的厚度均匀一致,保证屋面工程的质量。
- 4.2 找坡层和找平层
- 4.3 隔汽层
- 4.4 隔离层
- 4.5 保护层
- 5 保温与隔热工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 板状材料保温层
- 5.3 纤维材料保温层
- 5.4 喷涂硬泡聚氨酯保温层
- 5.5 现浇泡沫混凝土保温层
- 5.6 种植隔热层
- 5.7 架空隔热层
- 5.8 蓄水隔热层
- 6 防水与密封工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 卷材防水层
- 6.3 涂膜防水层
- 6.4 复合防水层
- 6.5 接缝密封防水
- 7 瓦面与板面工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 烧结瓦和混凝土瓦铺装
- 7.3 沥青瓦铺装
- 7.4 金属板铺装
- 7.5 玻璃采光顶铺装
- 8 细部构造工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 檐口
- 8.3 檐沟和天沟
- 8.4 女儿墙和山墙
- 8.5 水落口
- 8.6 变形缝
- 8.7 伸出屋面管道
- 8.8 屋面出入口
- 8.9 反梁过水孔
- 8.10 设施基座
- 8.11 屋脊
- 8.12 屋顶窗
- 9 屋面工程验收
- 附录A 屋面防水材料进场检验项目及材料标准
- 附录B 屋面保温材料进场检验项目及材料标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475