目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 主控项目
6.2.1 小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求。
抽检数量:每一生产厂家,每1万块小砌块为一验收批,不足1万块按一批计,抽检数量为1组;用于多层以上建筑的基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。砂浆试块的抽检数量应执行本规范第4.0.12条的有关规定。
检验方法:检查小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆试块试验报告。
6.2.2 砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度,按净面积计算不得低于90%。
抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:用专用百格网检测小砌块与砂浆粘结痕迹,每处检测3块小砌块,取其平均值。
6.2.3 墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。施工洞口可预留直槎,但在洞口砌筑和补砌时,应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实。
抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:观察检查。
6.2.4 小砌块砌体的芯柱在楼盖处应贯通。不得削弱芯柱截面尺寸;芯柱混凝土不得漏灌。
6.2.1 在正常施工条件下,小砌块砌体的强度取决于小砌块和砌筑砂浆的强度等级;芯柱混凝土强度等级也是砌体力学性能能否满足要求最基本的条件。因此,为保证结构的受力性能和使用安全,小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求。
6.2.2 小砌块砌体施工时对砂浆饱满度的要求,严于砖砌体的规定。究其原因:一是由于小砌块壁较薄,肋较窄,小砌块与砂浆的粘结面不大;二是砂浆饱满度对砌体强度及墙体整体性影响远较砖砌体大,其中,抗剪强度较低又是小砌块的一个弱点;三是考虑了建筑物使用功能(如防渗漏)的需要。竖向灰缝饱满度对防止墙体裂缝和渗水至关重要,故在本次修订中,将垂直灰缝的饱满度要求由原来的80%提高至90%。
6.2.3 墙体转角处和纵横墙交接处同时砌筑可保证墙体结构整体性,其作用效果参见本规范5.2.3条文说明。由于受小砌块块体尺寸的影响,临时间断处斜槎长度与高度比例不同于砖砌体,故在修订时对斜槎的水平投影长度进行了调整。
本次经修订的规范允许在施工洞口处预留直槎,但应在直槎处的两侧小砌块孔洞中灌实混凝土,以保证接槎处墙体的整体性。该处理方法较设置构造柱简便。
6.2.4 芯柱在楼盖处不贯通将会大大削弱芯柱的抗震作用。芯柱混凝土浇筑质量对小砌块建筑的安全至关重要,根据5.12汶川地震震害调查分析,在小砌块建筑墙体中芯柱较普遍存在混凝土不密实的情况,甚至有的芯柱存在一段中缺失混凝土(断柱),从而导致墙体开裂、错位破坏较为严重。故在本次规范修订时增加了对芯柱混凝土浇筑质量的要求。
- 6 混凝土小型空心砌块砌体工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 主控项目
- 6.3 一般项目
- 7 石砌体工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 主控项目
- 7.3 一般项目
- 8 配筋砌体工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 主控项目
- 8.3 一般项目
- 9 填充墙砌体工程
- 9.1 一般规定
- 9.2 主控项目
- 9.3 一般项目
- 10 冬期施工
- 11 子分部工程验收
- 附录A 砌体工程检验批质量验收记录
- 附录B 填充墙砌体植筋锚固力检验抽样判定
- 附录C 填充墙砌体植筋锚固力检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475