目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1 一般规定
6.1.1 本章适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(以下简称小砌块)等砌体工程。
6.1.2 施工前,应按房屋设计图编绘小砌块平、立面排块图,施工中应按排块图施工。
6.1.3 施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
6.1.4 砌筑小砌块时,应清除表面污物,剔除外观质量不合格的小砌块。
6.1.5 砌筑小砌块砌体,宜选用专用小砌块砌筑砂浆。
6.1.6 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。
6.1.7 砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体。不需对小砌块浇水湿润,如遇天气干燥炎热,宜在砌筑前对其喷水湿润;对轻骨料混凝土小砌块,应提前浇水湿润,块体的相对含水率宜为40%~50%。雨天及小砌块表面有浮水时,不得施工。
6.1.8 承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。
6.1.9 小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2;多排孔小砌块的搭接长度可适当调整,但不宜小于小砌块长度的1/3,且不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片,但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。
6.1.10 小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。
6.1.11 小砌块墙体宜逐块坐(铺)浆砌筑。
6.1.12 在散热器、厨房和卫生间等设备的卡具安装处砌筑的小砌块,宜在施工前用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土将其孔洞灌实。
6.1.13 每步架墙(柱)砌筑完后,应随即刮平墙体灰缝。
6.1.14 芯柱处小砌块墙体砌筑应符合下列规定:
1 每一楼层芯柱处第一皮砌块应采用开口小砌块;
2 砌筑时应随砌随清除小砌块孔内的毛边,并将灰缝中挤出的砂浆刮净。
6.1.15 芯柱混凝土宜选用专用小砌块灌孔混凝土。浇筑芯柱混凝土应符合下列规定:
1 每次连续浇筑的高度宜为半个楼层,但不应大于1.8m;
2 浇筑芯柱混凝土时,砌筑砂浆强度应大于1MPa;
3 清除孔内掉落的砂浆等杂物,并用水冲淋孔壁;
4 浇筑芯柱混凝土前,应先注入适量与芯柱混凝土成分相同的去石砂浆;
5 每浇筑400mm~500mm高度捣实一次,或边浇筑边捣实。
6.1.16 小砌块复合夹心墙的砌筑应符合本规范第5.1.14条的规定。
6.1.2 编制小砌块平、立面排块图是施工准备的一项重要工作,也是保证小砌块墙体施工质量的重要技术措施。在编制时,宜由水电管线安装人员与土建施工人员共同商定。
6.1.3 小砌块龄期达到28d之前,自身收缩速度较快,其后收缩速度减慢,且强度趋于稳定。为有效控制砌体收缩裂缝,检验小砌块的强度,规定砌体施工时所用的小砌块,产品龄期不应小于28d。本次规范修订时。考虑到在施工中有时难于确定小砌块的生产日期,因此将本条文修改为非强制性条文。
6.1.5 专用的小砌块砌筑砂浆是指符合现行行业标准《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》JC 860的砌筑砂浆,该砂浆可提高小砌块与砂浆间的粘结力,且施工性能好。
6.1.6 用混凝土填小砌块砌体一些部位的孔洞,属于构造措施,主要目的是提高砌体的耐久性及结构整体性。现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003有如下规定:“在冻胀地区,地面以下或防潮层以下的砌体……当采用混凝土砌块砌体时,其孔洞应采用强度等级不低于Cb20的混凝土灌实”。
6.1.7 普通混凝土小砌块具有吸水率小和吸水、失水速度迟缓的特点,一般情况下砌墙时可不浇水。轻骨料混凝土小砌块的吸水率较大,吸水、失水速度较普通混凝土小砌块快,应提前对其浇水湿润。
6.1.8 小砌块为薄壁、大孔且块体较大的建筑材料,单个块体如果存在破损、裂缝等质量缺陷,对砌体强度将产生不利影响;小砌块的原有裂缝也容易发展并形成墙体新的裂缝。条文经改动后较原规范条文“承重墙体严禁使用断裂小砌块”更全面。
6.1.9、6.1.10 确保小砌块砌体的砌筑质量,可简单归纳为六个字:对孔、错缝、反砌。所谓对孔,即在保证上下皮小砌块搭砌要求的前提下,使上皮小砌块的孔洞尽量对准下皮小砌块的孔洞,使上、下皮小砌块的壁、肋可较好传递竖向荷载,保证砌体的整体性及强度;所谓错缝,即上、下皮小砌块错开砌筑(搭砌),以增强砌体的整体性,这属于砌筑工艺的基本要求;所谓反砌,即小砌块生产时的底面朝上砌筑于墙体上,易于铺放砂浆和保证水平灰缝砂浆的饱满度,这也是确定砌体强度指标的试件的基本砌法。
6.1.11 小砌块砌体相对于砖砌体,小砌块块体大,水平灰缝坐(铺)浆面窄小,竖缝面积大,砌筑一块费时多,为缩短坐(铺)浆后的间隔时间,减少对砌筑质量的不良影响,特作此规定。
6.1.13 灰缝经过刮平,将对表层砂浆起到压实作用,减少砂浆中水分的蒸发,有利于保证砂浆强度的增长。
6.1.14 凡有芯柱之处均应设清扫口,一是用于清扫孔洞底撒落的杂物,二是便于上下芯柱钢筋连接。
芯柱孔洞内壁的毛边、砂浆不仅使芯柱断面缩小,而且混入混凝土中还会影响其质量。
6.1.15 小砌块灌孔混凝土系指符合现行行业标准《混凝土砌块(砖)砌体用灌孔混凝土》JC 861的专用混凝土,该混凝土性能好,对保证砌体施工质量和结构受力十分有利。
5.12汶川地震的震害表明,在遭遇地震时芯柱将发挥重要作用,在地震烈度较高的地区,芯柱破坏较为严重,而破坏的芯柱多数都存在浇筑不密实的情况。由于芯柱混凝土较难以浇筑密实,因此,本次规范修订特别补充了芯柱的施工质量控制要求。
- 上一节:6 混凝土小型空心砌块砌体工程
- 下一节:6.2 主控项目
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 砌筑砂浆
- 5 砖砌体工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 主控项目
- 5.3 一般项目
- 6 混凝土小型空心砌块砌体工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 主控项目
- 6.3 一般项目
- 7 石砌体工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 主控项目
- 7.3 一般项目
- 8 配筋砌体工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 主控项目
- 8.3 一般项目
- 9 填充墙砌体工程
- 9.1 一般规定
- 9.2 主控项目
- 9.3 一般项目
- 10 冬期施工
- 11 子分部工程验收
- 附录A 砌体工程检验批质量验收记录
- 附录B 填充墙砌体植筋锚固力检验抽样判定
- 附录C 填充墙砌体植筋锚固力检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475