目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.4 地热能利用
8.4.1 有条件时,寒冷地区或夏热冬冷地区农村居住建筑可采用地源热泵系统进行供暖空调或地热直接供暖。
8.4.2 采用较大规模的地源热泵系统时,应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的相关规定。
8.4.3 采用地埋管地源热泵系统时,冬季地埋管换热器进口水温宜高于4℃;地埋管宜采用聚乙烯管(PE80或PE40)或聚丁烯管(PB)。
条文说明
8.4.1 地源热泵系统可以将蓄存在浅层岩土体中的低品位热能加以利用,有利于节能和改善大气环境。有条件时,寒冷地区可将其作为一种供暖方式供选择。
8.4.2 较大规模指地源热泵系统供暖建筑面积在3000m2以上。地源热泵系统大规模应用时,应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的规定。
8.4.3 地埋管换热器进口水温限值,是为了保证冬季在不加防冻剂的情况下,系统可以正常运行;同时水温过低,也会导致运行效率低下。地埋管应采用化学稳定性好、耐腐蚀、热导率大、流动阻力小的塑料管材及管件。由于聚氯乙烯管处理热膨胀和土壤位移的压力能力弱,所以不推荐在地埋管换热器中使用PVC管。
- 上一节:8.3 生物质能利用
- 下一节:附录A 围护结构保温隔热构造选用

京公网安备110105014475